电工 2023-09-25 回复 常用防爆电气设备分为两类:I类为煤矿井下用电气设备;II类为除矿井以外场所使用的电气设备。 防爆等级的划分:爆炸性气体混合物按引燃温度分T1-T6,6个组别。 防爆电气防爆型式: 隔爆型d、增安型e、本安型i、正压型p、充油型、充砂型、浇封型等。 IP防护等级:第一个数字表明设备防尘等级,最高6级;第二个数字表明设备防水等级,最高8级。
电工 2023-09-25 回复 我国的国家标准、国际电工委员会IEC及世界上大多数国际的标准都根据爆炸性气体环境中危险气体出现的频率和持续的时间,把危险场所划分为以下区域: 0区 爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所。 1区 在正常运行时,可能出现爆炸性气体环境的场所。 2区 在正常运行时不可能出现爆炸性气体环境,如果出现仅是短时间存在的场所。
电工 2023-09-25 回复 兆欧表由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成,“G”(即屏蔽端)也叫保护环。 一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的兆欧表:额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的兆欧表。 兆欧表的工作原理:由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。 兆欧表的使用方法: 1.测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电。决不能让设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。 2.使用时应远离磁场,安放水平位置; 3.必须正确接线。兆欧表上一般有三个接线柱,其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地。G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端.但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把.摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。
电工 2023-09-25 回复 无功补偿的作用 无功补偿的作用是提高供用电系统及负荷的功率因数,安装无功补偿装置后,传输的无功功率减少,在传输的有功功率不变的情况下,功率因数提高,改善电压质量,降低电网的功率损耗,提高设备的供电能力。 无功补偿的原理 把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量,而感性负荷释放能量时,容性负荷吸收能量,能量在两种负荷之间交换,这样,感性负荷所吸收的无功功率可从容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功补偿的原理。
电工 2023-09-25 回复 柴油发电机的工作原理 柴油机起动是通过人力或其它动力转动柴油机曲轴使活塞在顶部密闭的气缸中作上下往复运动。活塞在运动中完成四个行程:进气行程、压缩行程、燃烧和作功(膨胀)行程及排气行程。当活塞由上向下运动时进气门打开,经空气滤清器过滤的新鲜空气进入气缸完成进气行程。活塞由下向上运动,进排气门都关闭,空气被压缩,温度和压力增高,完成压缩过程。活塞将要到达最顶点时,喷油器把经过滤的燃油以雾状喷入燃烧室中与高温高压的空气混合立即自行着火燃烧,形成的高压推动活塞向下作功,推动曲轴旋转,完成作功行程。作功行程完了后,活塞由下向上移动,排气门打开排气,完成排气行程。每个行程曲轴旋转半圈。经若干工作循环后,柴油机在飞轮的惯性下逐渐加速进入工作。 柴油机作动力带动发电机运转,将柴油的能量转化为电能。
电工 2023-09-25 回复 电磁刹车由3相电源变压器、SCR半控整流设备、操作手柄和故障监控板等组成。 电磁涡流刹车是利用电磁感应原理进行无磨损制动绞车,具有制动力矩大、使用寿命长、操作维护简单等特点。应用涡流刹车可大幅度减小刹车块的磨损,延长刹车轮毂使用寿命,降低司钻人员的劳动强度。下钻时基本不用主刹车,仅通过改变励磁电流来调节制动力矩,以控制钻杆下放速度。 电磁涡流刹车的工作原理 当运转的铁导体通过固定而不均匀的磁场时,便会在此铁导体内感生一环形电流,其电流方向与磁场方向垂直,称之为涡流。此涡流与原固定磁场相互作用产生一力矩,该力矩的方向与铁导体运转方向相反,故能阻止导体运转。产生涡流的必要条件是铁导体在固定磁场里运动,当它静止不动时,将无涡流产生。
电工 2023-09-25 回复 制动电阻的原理是怎样的? 1.制动单元原理:制动单元由大功率晶体管GTR及其驱动电路构成。其功能是为放电电流环节电容器在规定的电压范围内储存不了或者内接的制动电阻来不及消耗掉而使直流部分“过压”时,需要加外接制动组件,以加快消耗再生电能的速度。 2.制动电阻原理:电动机在工作频率下降过程中,将处于再生制动状态,拖动系统的动能要反馈到直流电路中,使直流电压UD不断上升,甚至可能达到危险的地步。因此,必须将再生到直流电路的能量消耗掉,使UD保持在允许范围内。制动电阻就是用来消耗这部分能量的。
电工 2023-09-25 回复 钻机PLC控制系统的工作流程主要有以下几个环节,首先根据功能需求,编写合适的程序,并通过工业控制机存储在PLC中,司钻通过人机界面的触摸屏将指令传输到司钻房中的PLC,指令处理过后通过PROFIBUS总线将信号远距离传送到电气室,电气室的PLC通讯模块接收到信号之后,继续将信号传送到变频器CUVC控制板,最后信号通过变频器输出,并控制最后的执行元件(电机),调节电机的转速和转矩。
电工 2023-09-25 回复 PLC系统 PLC(PROGRAMMED LOGIC CONTROLLER)即可编程控制器,是一种数字运算操作的电子系统装置。使用PLC的目的是减少司钻台与电控房控制电缆数量。在各PLC单元之间司钻台与电控房之间以及通过串行通讯来传递信息。司控台与电控房之间使用光缆传输信息,避免了外界电磁波的干扰。
电工 2023-09-25 回复 能耗制动的基本原理是将电动机产生的电磁转矩变成阻力转矩,该转矩与电枢的旋转方向相反,使电动机转速迅速下降或停转。这时电动机吸收转轴上的机械能,转换为电能后又进一步转换为热能消耗掉,故称之为能耗制动。
电工 2023-08-06 回复 什么是线电压?什么是相电压? 线电压是指多相供电系统中两线之间的电压,对于三相电就是三相引出线的相间电压,这三相引出线就是火线,任意两根火线之间的电压是380V。 相电压是指任意一相(火线)与零线之间的电压,为220V,也就是一根火线和零线之间的电压。 相电压(火线与零线之间)、线电压(火线之间)
电工 2022-06-17 回复 空调跳闸什么原因?怎么处理? 以格力空调为例,原因如下: 1、空调专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源缺相。 2、空调使用的电源太低,当电压低于单相正常电压220v的10%,即198v或以下时,空调器中的制冷压缩机就难以启动起来。 3、温度控制器上的拨钮未拨到适当的位置上,如拨到较高的位置上,当接上电源时,空调房间内的温度尚未达到设定温度的上限值,压缩机不能启动运行。 4、压缩机、风扇电机的电流过大时,使过载保护继电器动作而切断电源。 空调跳闸的解决方法如下: 1、先检查空调器内外保险丝烧断的原因,并做好防止再烧断的措施,应及时调整和维修好。建议有空调器的家庭,要设置专用电源供电,基本上能防止空调跳闸的情况产生。 2、如果当地电源电压经常处于较低的状态,应选用质量可靠的电源稳压来使用,同时,建议家用电器较多的家庭,采用专用电源供电。 3、将温度控制器上的拨钮,调到需要的位置档上,也就是按空调房间需要的温度去调节。 4、检查到冷凝压力是否正常,之后再进行检查压缩机电机、风扇电机是否正常。 该答案适用于格力、美的、海尔等大部分品牌的空调机型。
电工 2022-06-17 回复 空调内机结霜结冰什么原因?这么处理? 1、首先要知道并了解空调的工作原理,这样才能对症下药,空调内机结冰原因之一是空调制冷系统有漏点,使空调制冷系统中氟利昂少了会出现结霜。 2、所以需要查找管道是否有漏点,补漏,加氟利昂。 3、还有可能是内机风扇出现了问题,就像无霜冰箱的原理一样,风扇坏了或者转速慢了,无霜冰箱一样会结冰。 4、所以需要检查是否风扇出现了问题。 5、也有可能是空调内机积尘太多,影响到风扇运行,导致结冰。 6、这样的话就需要清洗空调滤网等。 7、还有一种可能就是空调蒸发器的温度传感器(当温度传感器检测到蒸发器温度低于2.5度时,就会自动停止压缩机运转,阻止温度继续下降,防止室内机蒸发器结霜)出现问题,导致无法正确监测温度。 8、这时就需要更换器件了。
电工 2021-08-18 回复 空调匹数怎么看? 1、看型号中制冷量部分 2、例如:KFR-35GW/***,KFR-72LW/**** 3、35或72部分是额定制冷量 4、23为小1匹,26为1匹,32为小1.5匹,35为1.5匹,51为2匹,72为3匹 5、空调的匹数表示空调的制冷量大小,也就是制冷能力的大小。一匹空调制冷量大约是2500W,适合11-15平米左右的房间使用,两匹的空调制冷量大约是5000W,适合25-38平方左右的房间使用。
电工 2021-06-26 回复 电机的防护等级IP65是什么意思? 防护等级多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。l代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6;第二个数字表明设备防水的程度。P代表防止进水的等级,最高级别是8。 电机的防护等级IP65表明电机的防尘等级是6级,防水等级是5级。
电工 2021-06-26 回复 什么叫等电位接地? 设一个点为基本点,另两个点和它的电势差相等,那另两个点就是等电位。在电力系统中,通常有许多不同型号不同性能的电气设备同时工作。由于这些设备的工作状态不同,当发生故障时,不同的设备,其外露金属部分可能有不同的电位,因此当人体同时接触这些设备时,会产生一定的接触电压,从而造成触电事故。 所谓等电位接地,就是用金属导线将上述设备的外露金属部分相互连接在一起,并将它们进行共同接地。这样,当人体同时接触不同的设备时,就不会产生危险电压,即将各设备的电位等电位化了。
电气火灾发生时应先迅速切断电源,无法切断电源时应迅速选择干粉(50KV以下),二氧化碳(600V以下)等不导电的灭火器材进行灭火。
常用防爆电气设备分为两类:I类为煤矿井下用电气设备;II类为除矿井以外场所使用的电气设备。
防爆等级的划分:爆炸性气体混合物按引燃温度分T1-T6,6个组别。
防爆电气防爆型式:
隔爆型d、增安型e、本安型i、正压型p、充油型、充砂型、浇封型等。
IP防护等级:第一个数字表明设备防尘等级,最高6级;第二个数字表明设备防水等级,最高8级。
我国的国家标准、国际电工委员会IEC及世界上大多数国际的标准都根据爆炸性气体环境中危险气体出现的频率和持续的时间,把危险场所划分为以下区域:
0区 爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所。
1区 在正常运行时,可能出现爆炸性气体环境的场所。
2区 在正常运行时不可能出现爆炸性气体环境,如果出现仅是短时间存在的场所。
兆欧表由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成,“G”(即屏蔽端)也叫保护环。
一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的兆欧表:额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的兆欧表。
兆欧表的工作原理:由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。
兆欧表的使用方法:
1.测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电。决不能让设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
2.使用时应远离磁场,安放水平位置;
3.必须正确接线。无功补偿的作用是提高供用电系统及负荷的功率因数,安装无功补偿装置后,传输的无功功率减少,在传输的有功功率不变的情况下,功率因数提高,改善电压质量,降低电网的功率损耗,提高设备的供电能力。
无功补偿的原理
把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量,而感性负荷释放能量时,容性负荷吸收能量,能量在两种负荷之间交换,这样,感性负荷所吸收的无功功率可从容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功补偿的原理。
柴油发电机的工作原理
柴油机起动是通过人力或其它动力转动柴油机曲轴使活塞在顶部密闭的气缸中作上下往复运动。电磁刹车由3相电源变压器、SCR半控整流设备、操作手柄和故障监控板等组成。
电磁涡流刹车是利用电磁感应原理进行无磨损制动绞车,具有制动力矩大、使用寿命长、操作维护简单等特点。应用涡流刹车可大幅度减小刹车块的磨损,延长刹车轮毂使用寿命,降低司钻人员的劳动强度。下钻时基本不用主刹车,仅通过改变励磁电流来调节制动力矩,以控制钻杆下放速度。
电磁涡流刹车的工作原理
当运转的铁导体通过固定而不均匀的磁场时,便会在此铁导体内感生一环形电流,其电流方向与磁场方向垂直,称之为涡流。此涡流与原固定磁场相互作用产生一力矩,该力矩的方向与铁导体运转方向相反,故能阻止导体运转。产生涡流的必要条件是铁导体在固定磁场里运动,当它静止不动时,将无涡流产生。
制动电阻的原理是怎样的?
1.制动单元原理:制动单元由大功率晶体管GTR及其驱动电路构成。钻机PLC控制系统的工作流程主要有以下几个环节,首先根据功能需求,编写合适的程序,并通过工业控制机存储在PLC中,司钻通过人机界面的触摸屏将指令传输到司钻房中的PLC,指令处理过后通过PROFIBUS总线将信号远距离传送到电气室,电气室的PLC通讯模块接收到信号之后,继续将信号传送到变频器CUVC控制板,最后信号通过变频器输出,并控制最后的执行元件(电机),调节电机的转速和转矩。
PLC系统
PLC(PROGRAMMED LOGIC CONTROLLER)即可编程控制器,是一种数字运算操作的电子系统装置。使用PLC的目的是减少司钻台与电控房控制电缆数量。在各PLC单元之间司钻台与电控房之间以及通过串行通讯来传递信息。司控台与电控房之间使用光缆传输信息,避免了外界电磁波的干扰。
能耗制动的基本原理是将电动机产生的电磁转矩变成阻力转矩,该转矩与电枢的旋转方向相反,使电动机转速迅速下降或停转。这时电动机吸收转轴上的机械能,转换为电能后又进一步转换为热能消耗掉,故称之为能耗制动。
什么是线电压?什么是相电压?
线电压是指多相供电系统中两线之间的电压,对于三相电就是三相引出线的相间电压,这三相引出线就是火线,任意两根火线之间的电压是380V。
相电压是指任意一相(火线)与零线之间的电压,为220V,也就是一根火线和零线之间的电压。
相电压(火线与零线之间)、线电压(火线之间)
70DB16摄像头插头定义?
1外壳
2视频
3视频屏蔽
4电源24
5电源0
6通讯24
7通讯0
辽河装备产的70架子电子防碰3级减速是从多少米开始的?分别是多少?
3级减速的数值为8 5 2.5。
空调跳闸什么原因?怎么处理?
以格力空调为例,原因如下:
1、空调专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源缺相。
空调跳闸的解决方法如下:
1、先检查空调器内外保险丝烧断的原因,并做好防止再烧断的措施,应及时调整和维修好。空调内机结霜结冰什么原因?这么处理?
1、首先要知道并了解空调的工作原理,这样才能对症下药,空调内机结冰原因之一是空调制冷系统有漏点,使空调制冷系统中氟利昂少了会出现结霜。
2、例如:KFR-35GW/***,KFR-72LW/****
3、35或72部分是额定制冷量
4、23为小1匹,26为1匹,32为小1.5匹,35为1.5匹,51为2匹,72为3匹
5、空调的匹数表示空调的制冷量大小,也就是制冷能力的大小。一匹空调制冷量大约是2500W,适合11-15平米左右的房间使用,两匹的空调制冷量大约是5000W,适合25-38平方左右的房间使用。
电机的防护等级IP65是什么意思?
防护等级多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。l代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6;第二个数字表明设备防水的程度。P代表防止进水的等级,最高级别是8。
电机的防护等级IP65表明电机的防尘等级是6级,防水等级是5级。
什么叫等电位接地?
设一个点为基本点,另两个点和它的电势差相等,那另两个点就是等电位。什么是中性线、零线和地线?
中性线和零线都是从电源的中性点引出来的导线。中性点接地后引出来的导线叫零线,中性点没有接地引出来的导线叫中性线。和大地接通的导线叫地线。